欢迎您,客人:高级登录 | 注册 | 取回密码 新贴 | 发帖 | 会员 | 搜索 | 帮助

阳光精品论坛 >> 『 CFD 专栏 』 >> 回風通道口尺寸優化本主题已阅读1740次,回复0

本文章信息
作 者 资 料
作 者 主 页
我 要 收 藏
发 表 主 题
转 发 该 文

回風通道口尺寸優化

(这条文章已经被阅读了 1740 次) 时间:2009/07/29/09:18   来源:even2004

這次是工作上所需,所以建了簡單模型測試一下

此例上方右側有一出風口 ,中間隔板有五處槽孔,長x寬=60cmx2cm,
理論上距離出風口最近的#1槽孔流量會最大(因壓損小),所以若五處槽孔都要有相同的流量, 則後方其餘的四個槽孔寬度勢必要變大

條件:
1. 出風口出口負壓100 pa
2. 隔板下方前後兩面為opening,餘為wall
3. 距離出風口最近的#1槽孔尺寸固定不動(否則會有非常多組結果)

目標:
1. 五處槽孔的流量誤差在2 %內

方法:
利用UserFortran+JucntionBoxRoutine去控制


結果:

第二個圖中,紅色線是目標流量(ie, 離出口最近的槽孔流量) 四個槽孔的流量變化, 程式的寫法是依序調整槽孔尺寸,並非一次調整多個槽孔尺寸.大約100 iterations就已經決定了各槽孔的尺寸了

Final size:
#1  槽孔: 2.000  cm+
#2  槽孔: 2.103  cm
#3  槽孔: 2.150  cm
#4  槽孔: 2.212  cm"
#5  槽孔: 2.248  cm

結論:
類似case是可以進行優化的, 但是優化調整時有一定的順序, 此例子依序(離出風口,由近而遠)調整槽孔才不會優化過程中,跳動太厲害,也就是不要後來的尺寸調整影響了先前已經優化過的尺寸

附上程式控制過程的#2~#5槽孔的寬度網格變形值(unit : m)
md 2,3,4,5=  1.58815703E-03   0.0000000       0.0000000       0.0000000    
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03   0.0000000       0.0000000       0.0000000    
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03  1.18602475E-03   0.0000000       0.0000000    
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03  1.18602475E-03  1.64304068E-03   0.0000000    
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03  1.50252599E-03  1.64304068E-03   0.0000000  
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03  1.50252599E-03  2.12005945E-03   0.0000000    
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03  1.50252599E-03  2.12005945E-03  1.87483709E-03
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03  1.50252599E-03  2.12005945E-03  2.48179818E-03
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03  1.50252599E-03  2.12005945E-03  2.48179818E-03
md 2,3,4,5=  1.03497331E-03  1.50252599E-03  2.12005945E-03  2.48179818E-03




此文章相关评论:(论坛方式查看)
此文章暂时没有评论



本论坛言论纯属发表者个人意见,与 阳光精品论坛 立场无关 联系我们
Powered by BMForum v5.0 Skin by Bob Shen